Objava Matej B. » 10. oktober 2002, 2:44

A še kaj preverjate brezhibnost hidrantov v mesecu oktobru ali pa to prerpuščate lastniku??

Splošno gledamo smo gasilci le uporabniki in ne lastniki. Kolikor se jaz spomnim iz prejšnjih let smo vsako leto v oktobru preverili brezhibnost hidrantov na našem požarnem rejonu. Stanje se je nekoliko izboljšalo. V najboolj kritični vasi se je letos zgradilo popolnoma novo vodovodno omrežje skupaj z 13 nadtalnimi hidranti :lol: , prej pa so bili podzemni hidranti kar sredi ceste. To je povzročilo da se je cestišče vgrezalo in hkrati je prihajalo do poškodb hidrantov in cevi. Je pa hidrant res dobrodošel, saj omogoča nenehno oskrbo z vodo na intervencijah, kjer je potrebno zagotoviti večjo količino vode.
V času poletnih suš je eno našo sosednje društvo razvažalo vodo do gospodinjstev v Haloze. Staro 110 -ko so imeli v uporabi vsak dan in dnevno so opravili 5-10 prevozov. No, in edini vir vode je hidrantno omrežje, katerega so se zares pogosto posluževali. Ker pa politika Komunalno podjetja Ptuj takrat ni bila zadovoljena, so določene hidrante preprosto zaprli :evil: :evil: !! Si lahko predstavljate kako bi se to odražalo v resni intervenciji ko bi primanjkovalo vode. Ne vem kaj so takrat mislili inženirji podjetja da so zaprli omrežje. V nujnem primeru pa bi krivili gasilce. Na srečo se je politika spremenila.

Na posvetu SZPV je bilo tudi povedano da notranji vgrajeni hidranti s C-cevjo in ročnikom niso najbolj priporočljivi/ustrezni. Predvsem stanovalci mislijo da s tem lahko v primeru požara ravnajo le gasilci. Zato se zdaj postopno prehaja na D-cevi (premera 13 mm) in ustrezni kolut. Tako v sili ni potrebno razvijati celotnega koluta, saj cev ni stisnjena, nasprotno pri C-cevi, ki je zvita v kolobar in jo moraš celotno dobro razviti, da bo voda imela prosto pot. Pa tudi se mi zdi da s C-cevjo narediš več škode in tudi ne dosežeš optimalnega učinka (veliko vode za manjšo površino). Ne vem kako je sicer v praksi, vendar se suhi hidranti umikajo in nameščajo jih polnjeni zidni hidranti.

Včasih ko sem v bližini nekaterih večjih objektov (večje trgovine, bencinski servisi, šole) se malce ozrem za hidranti in razpoložljivo gasilno opremo. Nekateri objekti imajo zunaj večje hidrantne omarice z hidrantnim nastavkom in ključem za podzemni hidrant ali pa ključ za nadtalni hidrant ter C -cevi, dvojak, ročnike itd. Nekatere omarice so res v obupnem stanju. Že po sami korozivni barvi omarice se da sklepat da je zastarela, po vsej verjetnosti pa tudi oprema (poškodovane cevi z rjastimi spojkami in ročniki) več ni uporabna. Nekateri (predvsem novi objekti) pa imajo zunaj vzorno urejeno hidrantno omrežje z vso pripadajočo opremo. Vsa ta oprema je občanom in predvsem nam gasilcem v kritični situaciji zelo dobrodošla. Vendar ugotavljam dapredvsem starejši objekti v svoji neposredni bližini nimajo več funkcionalnega hidrantnega omrežja.To pa zna bit problem v primeru požara.
Uporabnikova podoba
Matej B.
 
Objave: 1133
Registriran: 30. julij 2002, 23:39
Lokacija: Tržec - Ptuj
GE: Tržec

Objava Andrej » 12. januar 2003, 11:18

Na področju ki ga pokriva naše društvo imamo v glavnem vgrajene podtalne hidrante. Skoraj vsi so na cesti, in v trenutnih razmerah ki vladajo zunaj zaledeneli. Zanimajo me vaše izkušnje oziroma način odpiranja in uporabe omenjenih hidrantov. Pri požarnih bazenih smo problem rešili z vgradnjo fiksne sesalne cevi, ki "štrli" 0.5m visoko tako da pokrovov ni potrebno odpirati, kar je zelo praktično.

Andrej
Andrej
 
Objave: 499
Registriran: 27. avgust 2002, 16:44
Lokacija: Duplje

Objava PARAMEDIC » 12. januar 2003, 12:39

Mene pa zanima, komu nasloviš prošnjo, da bi nadzemni hidrant zamenjali s talnim. En tak mi namreč doma zapira eno parkirno mesto, ki bi ga sedaj rabil. Konkretno sprašujem za Bled-Rečica.
Niko
PARAMEDIC
 
Objave: 101
Registriran: 15. december 2002, 22:08
Lokacija: Radovljica

Objava Milan Dubravac » 12. januar 2003, 13:22

Paramedic ne ga lomit!!!
Po celi državi se trudimo talne hidrante zamenjati z nadtalnimi ti pa obratno. Me prav malo briga če ti parkirno mesto jemlje. V večini državah je parkiranje pred hidrantom zelo kaznivo. Samo še to manjka, da bo nekdo rekel da ne pašejo v okolico in jih je treba popolnoma odstraniti. Ali pa da jih je treba prebarvati na okolju primerno barvo????
Ni ne bližnjice ne široke ceste do znanja (evklid)
Uporabnikova podoba
Milan Dubravac
Gasilci.org
Gasilci.org
 
Objave: 1887
Registriran: 10. julij 2002, 11:54
Lokacija: smokuč

Objava Jani » 12. januar 2003, 19:18

Svašta, Paramedic!
Najprej bi rad neredil eno izmed največjih traparij, kar se jih da narediti na področju oskrbe s požarno vodo, nato bi pa še avto na hidrant parkiral!?!

Pa se mi zdi, da si se nekje "pohvalil", da si gasilec!

Če te že tako moti, pa vzdrževalca vodovoda prosi, naj ti ga prestavi. Konec koncev je par metrov cevi veliko cenejših od novega podtalnega hidranta. :wink:

lp Jani
Uporabnikova podoba
Jani
 
Objave: 650
Registriran: 19. avgust 2002, 19:09
Lokacija: Kranjska Gora

Objava Slipi » 12. januar 2003, 19:32

Andrej je napisal:Fireman Pošto pošiljamo že nekaj let, pa ni učinka. Zato smo sklenili da je ne bomo več. Imamo pa stanje hidrantov zavedeno v svoji evidenci.


Napaka!
Pošto še naprej redno pošiljajte, vse izvode shranjujte v svoj arhiv. ko bo enkrat nekaj pošteno narobe, boste lahko pomahali s papirji, drugače boste pa le vi edini krivec, da ni nič porihtanega. Torej, en fascikel, naj nikogar ne moti. Tistih par minut za pisanje pa tudi ni tako boleč problem.
Dokler ni tožnika je vse oK, ko nekdo začne brskati in obtoževati, vas bodo rešili dopisi in na njih datumi. Ostali, ki bodo prizadeti, pa, to vas naj ne zanima, važno je, da ne boste vi pokasirali, kar drugi nočejo narediti.
:D
Teorija je že pol intervencije, praksa pa poskrbi za vse ostalo in še teorijo !!
Uporabnikova podoba
Slipi
 
Objave: 145
Registriran: 18. december 2002, 16:54
Lokacija: Kranj

Objava metodg » 12. januar 2003, 22:56

Paramedic, pejd na INFRASTRUKTURO BLED, in se probej zmenit' da prestavite hidrant.

LP!!!

Metod G.
Bomo zmogli??? BOMO JA!!!! ... je rekel mojster MIHA.
Uporabnikova podoba
metodg
 
Objave: 893
Registriran: 12. julij 2002, 14:03
Lokacija: Brezje na Gorenjskem
GE: PGD Brezje na Gor.

Objava Magic » 14. april 2003, 22:32

Za brezhibno delovanje hidrantov morata skrbeti lastnik (občina, komunalno podjetje...) in uporabnik (gasilci). Gasilci tako, da hidrante pregeldujejo (na svoje stroške) in opozarjajo na napake, lastnik pa tako, da napake odpravlja (na svoje stroške).
Gasilci se lahko dogovorimo z lastnikom, da ob pregeldu prispeva svojo strokovno osebo, lahko pa tudi ne. Gasilci to lahko naredimo brez njega.

Problem nastane seveda takrat, ko se odpravimo gasit, hidrant pa ne dela kot je treba, čeprav smo tisočmilijonovpetnajstkrat opozorili na to dejstvo.
Zaradi tega nastane škoda, ki jo lastnik poškodovanega objekta lahko dokaže in če to stori lahko od lastnika in uporabnika zahteva povrnitev stroškov (sicer bi se morala s tem ukvarjati zavarovalnica, ker bi znižala svoj delež pa se ne). Če gasilci lahko pomahamo s svojimi papirji, se lahko teh stroškov ubranimo, lastnik pač ne.
Torej priporočeno in neumorno pošiljanje zapisnikov pregledov je v naše dobro.

Pregledi pa tudi, ker vsaj mi vemo s čim imamo opravka.
Magic
 
Objave: 44
Registriran: 8. april 2003, 16:51
Lokacija: Dol pri Ljubljani

hidrant

Objava aljaz » 27. marec 2007, 11:04

V pisarni imamo zidni hidrant v kvadratni omarici, ki je temno rdeče barve.
Zanima me ali je možno, da bi hidrant prebarvali na sivo?
Ali obstaja standard ki določa barve hidrantov?

lp
aljaz
 

Objava Tomkat » 27. marec 2007, 11:51

Tole bi znalo pomagati:

Po nacionalnih standardih ali po po evropski direktivi 92/58/EEC o minimalnih zahtevah za potrebne ukrepe za varnostne in in/ali znake za varnost in zdravje pri delu (9. Posamična direktivaa v smislu 16. člena direktive 89/391/EEC) se lokacija zidnega hidranta s plosko cevjo označuje z znakom “H”, lokacija zidnega hidranta s kolutom in poltogo cevjo pa z znakom "polžka".
Po ISO 3864:1995 in mora biti barva omarice rdeča, črka H pa bele barve.


Te pa imam na sumu, da si še eden takih, ki bi (če bi se dalo) preko te nesrečne omarice naredil kar leseno oblogo. :evil:
Hidrant mora biti viden in dostopen :!: :!: :!: Mogoče ti kdaj reši življenje.
LP iz Celja :wink: Tomaž K.
Pot do znanja je dolga, življenje pa kratko. (Hipokrat)
Slika
Uporabnikova podoba
Tomkat
 
Objave: 1875
Registriran: 4. marec 2005, 10:43
Lokacija: Celje - Škofja vas
GE: PGD Škofja vas

Objava darko » 27. marec 2007, 17:34

magic-mislim da si ga malo pihnil. Hidrantno omrežje ni od gasilcev zato ne smejo šariti po njemu. Lahko ga pa uporabljamo samo za določene namene!
Darko
darko
 
Objave: 2932
Registriran: 18. november 2003, 14:06

Objava KOFD » 21. april 2007, 23:45

Pri nas že leta pošiljamo zahteve po popravilu nekaterih hidrantov a nažalost zmeraj naletimo na gluha ušesa.
Gasilc mora bit mokr, da ne zagori
Uporabnikova podoba
KOFD
 
Objave: 112
Registriran: 5. april 2007, 0:06
Lokacija: Kostanjevica na Krki

Objava gost2 » 28. april 2007, 11:42

mezan je napisal:Pri MB moramo paziti na vhodni pritisk (1,5 - 2 bara), saj imajo nekateri hidranti tudi do 5bar tlaka - zelo pripravna zadeva je omejevalec tlaka, ki ga namestiš pred črpalko in tako ves odvečni tlak izpustiš - malo pač šprica.


Zakaj pa potem na Ig-u, instruktorji nikoli ne uporablajo omejevalca tlaka v povezavi hidrant - MB.

Ko sem strojnika vprasal glede tlaka (1,5 - 2 bara), me je pa samo debelo gledov. Na V/M-metru pa je bil tlak 4-5 barov.

Ocitno sploh ni potrebno uporabljati omejevalca tlaka, ker bi bilo drugace verjtno ze kaj narobe na MB.

Ce lahko kdo kaj vec razlozi glede tega.

Upam, da me ne boste napadli da to ne sodi v to temo.
gost2
 

Objava teoretik » 28. april 2007, 15:51

V našem društvu smo pred dvemi leti kupili GVC 24/50 z vgrajeno črpalko Rosenbauer NH 30.
Na strani 27, navodil za uporabo piše: " Obratovanje s hidrantom; Pritisk v dovodnih ceveh prikazan na manovacuumetru ne sme pasti pod 1-2 bara, ker pride sicer do zoženja preseka cevnega vhoda in je prekinjen dovod vode".
Tako je omenjen samo minimalni tlak, kakšen pa je lahko maksimalni tlak na vstopu, pa v navodilih ni napisano.
Svoboden si ko nisi odvisen od časa.
teoretik
 
Objave: 348
Registriran: 2. april 2007, 17:56
Lokacija: Radovljica

Objava Skavt » 28. april 2007, 17:09

Magic je napisal:Gasilci tako, da hidrante pregeldujejo (na svoje stroške) in opozarjajo na napake, lastnik pa tako, da napake odpravlja (na svoje stroške).


Daj si preberi Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št.22/95), kjer piše kdo je odgovoren za pregledovanje hiidrantov in kdo to plača. Ne vem zakaj vedno delamo vse na pamet. Ko so Butalce na sodišču vprašali od kdaj imajo pravico sekali v graščakovem gozdu so odgovorili da od vedno.