ELEKTRO PODALJŠKI

Objava darko » 24. januar 2008, 11:12

Včeraj smo posredovali na stanovanjskem požaru, katerega je po vsej verjetnosti zakrivil kratek stik na instalaciji-priključnem kablu oz podaljšku.

Po razgovoru z električisti smo se obegnili tudi na uvoznike oz prodajalce, ki nam ponujajo zelo poceni elektro podaljške.
V trgovinah je mogoče nabaviti podaljške z razdelilci, ki pa v notranjosti skrivajo kable zelo majhnih presekov.
Ti kabli vsekakor niso primerni za priključitev ene ali več naprav z veliko močjo.

O tem bi bilo dobro obvestiti tudi inšpekcijo, saj mislim da nas v prihodnje čaka s tem v vezi kar nekaj problemov.
Kaj o tem menite vi?
Darko
darko
 
Objave: 2932
Registriran: 18. november 2003, 14:06

Odg: ELEKTRO PODALJŠKI

Objava Oskar » 24. januar 2008, 12:18

Na podaljšku piše kakšen je presek kabla naprimer 3x 2,4 mm itd. in kupec mora sam vedeti za kaj bo ga uporabil.
Tako kot moraš vedeti , če si kupil S1 da ne boš gasil avtobusa ! :lol:
Pirotehniki so zelo iskani, še posebej ko kaj narobe naredijo !
Uporabnikova podoba
Oskar
Naj forumovec 2004
Naj forumovec 2004
 
Objave: 8401
Registriran: 8. november 2002, 20:59
Lokacija: Malečnik

Odg: ELEKTRO PODALJŠKI

Objava Tomkat » 24. januar 2008, 21:19

Oskar je napisal:Na podaljšku piše kakšen je presek kabla naprimer 3x 2,4 mm itd. in kupec mora sam vedeti za kaj bo ga uporabil.
Tako kot moraš vedeti , če si kupil S1 da ne boš gasil avtobusa ! :lol:


Je res in ni res.

Res je, da vse lepo piše, kakšen je presek, itd. itd.

Ampak, dejstvo je, da podaljške lahko kupiš že skoraj skupaj s kruhom in mlekom. Torej hočem reči, da jih imajo že vsepovsod. Takšne in drugačne.
In da se na vsakih xx kupcev najde pač nek "fahidijot", ki ne ve kaj pomenijo podatki na kablu oziroma si z njimi ne zna pomagati. Kupi pa pač najcenejšega ali takega, ki bo lep in bo "pasal" k mizi in omari. Na njega pa potem obesi 3 bojlerje (malo pretiravam). Potem pa hitro kaj "zacvrči" in se "pokadi".

Ni več tistega, kot je bilo včasih, ko so trgovci znali vprašati: Za kaj pa to potrebujete? in nato dati ustrezen nasvet in napotke. Zdaj je vse zloženo tako, da lahko nakupujejo že triletniki, o kakšnem svetovanju pa ne duha ne sluha. Samo da prodajo.
LP iz Celja :wink: Tomaž K.
Pot do znanja je dolga, življenje pa kratko. (Hipokrat)
Slika
Uporabnikova podoba
Tomkat
 
Objave: 1875
Registriran: 4. marec 2005, 10:43
Lokacija: Celje - Škofja vas
GE: PGD Škofja vas

Odg: ELEKTRO PODALJŠKI

Objava M-Coki » 24. januar 2008, 23:16

Piše že, piše - a kaj ko ljudje ''ne znajo brati''! Primer: ljudje kupijo najcenejši podaljšek, nanj priključijo 1000 in eno stvar... čez čas pa se v notranjosti le-tega začne smoditi, in nevarnost je tukaj. :roll:
FIREFIGHTERS we are reversing new side!
Slika
Slika Slika
Uporabnikova podoba
M-Coki
 
Objave: 987
Registriran: 4. januar 2007, 20:02
Lokacija: Malečnik

Odg: ELEKTRO PODALJŠKI

Objava luka_makuc » 3. februar 2008, 21:34

Ljudje šparajo tam,kjer bi bilo najmanj priporočljivo...razdelilci in podaljški so ponavadi zbasani za televizijami,radiji ipd.
Sem že videl primer ko je bil razdelilec s 6 (šestimi) priključki poln,pa se je ženska "dobro in predvsem poceni" znašla in na en izhod dodala še en razdelilec z dvema izhodoma.
Tudi zelo malo ljudi pogleda kaj piše v navodilih in priporočilih,ker mislijo da vedo vse. Ponavadi piše ob glavnem stikalu na razdelilcu maksimalno skupno moč,ki je lahko priključena na razdelilec,potem pa gor obesijo vse mogoče.Potem je pa kriv blesav kitajc ki ji je prodal slabo robo.

[-o< #-o
Makuc Luka
041 297-986
luka.makuc@gmail.com

VIDEO PREDSTAVITEV PGD TOLMIN:
http://www.youtube.com/watch?v=tkYDOfXm2gM
Uporabnikova podoba
luka_makuc
 
Objave: 99
Registriran: 20. april 2007, 15:26
Lokacija: Tolmin
GE: Tolmin

Odg: ELEKTRO PODALJŠKI

Objava Marjetica » 3. februar 2008, 22:00

darko je napisal:O tem bi bilo dobro obvestiti tudi inšpekcijo, saj mislim da nas v prihodnje čaka s tem v vezi kar nekaj problemov.
Kaj o tem menite vi?
Darko

Darko, se strinjam s tabo. Vsi pač nismo tako pametni, pozorni ali izobraženi glede teh stvari. In da v današnjih časih gledamo na denar, kaj bomo z njim kupili ni potrebno razlagati. :?
V hitrosti časa nikar ne pozabite nase in sebi ljube ljudi!!!
Uporabnikova podoba
Marjetica
moderator
moderator
 
Objave: 861
Registriran: 29. julij 2004, 20:06
Lokacija: Hotinja vas-mariborska regija

Odg: ELEKTRO PODALJŠKI

Objava tadejS » 19. februar 2008, 15:56

To kar navaja Darko je čisto možno. Če malo bolj podrobno pogledate, na podaljških res piše za katero nazivno moč naj bi bili narejeni, nikjer pa ne piše za koliko časa polne obremenitve. Kot je meni poznano določen presek vodnika prenese kratkočasno preobremenitev do neke mere, nato pa se začne taljenje in na koncu pride še dim. Ni problem samo v premerih vodnikov, ampak tudi v stiično kontaktnih povšinah priključkov. Tam kjer je stik najšibkejši, pač prihaja do pregrevanja. Veliko napako pa delamo tudi uporabniki, ki kupujemo navadno najcenejše artikle in jih prvič res rabimo za novoletno jelko s par vati porabe, nato pa nanje priključimo likalnik, pa mogoče še pralni stroj, pa šušilni,.... Če kupite steklokeramični prenosni štedilnik ( pa za vgradnega ni nič drugače) z elektro pečico, in malo šeštejete moč uporabnikov, pridete na cca 7,5 kW. Da ni nikomur, tudi zelo priletni gospodinji problem utakniti vtikač v vtičnico vemo pač vsi. Če pa preberete navodila, se določeni distributerji pa zavarujejo s klavzulo v tem stilu: Priklop lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba. Kdo je to, pa nikjer ne piše.
Če inšpekcija odkrije škodljive subtance v otoških igračah, bi verjetno lahko enkrat stestirala tudi podalške, se pa bojim, da je trgovski lobi, ki stoji za tem premočan.
tadejS
 
Objave: 314
Registriran: 15. marec 2005, 8:29
Lokacija: Knežak

Odg: ELEKTRO PODALJŠKI

Objava frakelj » 19. februar 2008, 20:21

tadejS je napisal: Priklop lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba. Kdo je to, pa nikjer ne piše.
Seveda piše v spričevalu osebe ki priklopi aparat.
Uporabnikova podoba
frakelj
 
Objave: 43
Registriran: 28. november 2004, 6:40

Odg: ELEKTRO PODALJŠKI

Objava mattej » 11. junij 2008, 11:17

Sam delam v elektro trgovini in žal danes ljudje gledajo pri podaljških samo na ceno. Podalški cenovnega ranga 1eur-3eur niso namenjeni za priklope raznih mikrovalovk,haldilnikov,... ti podaljški imajo po večini kabel preseka 3X1. Dobijo se podaljški z ugrajenim stikalom za izklop, ter tudi z varovalko ko je 1x use preveč obremenjeno varovalka lepo vse skupaj vrže ven ti podaljški imajo presek 3x1,5.
NA POMOČ! Matej
mattej
 
Objave: 123
Registriran: 24. december 2005, 9:01

Odg: ELEKTRO PODALJŠKI

Objava uros11 » 28. julij 2008, 11:50

Bom še jaz kaj povedal v tej smeri!

To kar sedajle govorite so bedarije!
Do požara verjetno ni prišlo zaradi pregoretja električnega vodnika, ampak zaradi kratkega stika v vtikaču!
To je pa posledica nepravile uporabe vtikača!
Zakaj? Vsi ki uporabljate vtikače doma jih vedno ko jih vlečete iz vtičnice primete za ohišje vtikača, ga stisnete in potegnete iz vtičnice!
Nikoli jih ne vlečete ven za kabel?
Seveda jih!!!


Takrat ko jih vlečete ven za kabel lahko potegnete ven tudi kabel iz sponk vtikača!
Potem pa kratek stik!

Ko pa pravite premali preseki vodnikov:
Kabel 3x1,5 mm2 zdrži kot podaljšek več kot 16 amperov trajno dovoljenega toka! Pogoj je pa da je kabel odvit iz koluta!
V stanovanjih imamo za skoraj vedno 16 amperske varovalke, zato govoriti, da je prišlo do pregoretja kabla nesmisel!
Pa tudi če pride do pregoretja se najprej stali kabel v notranjosti in podzroči kratek stik med fazo iz nulo zaradi česar pregori varovalka!
Ponavadi pa na eno fazo nimamo obremenjeno samo z eno vtičnico, zato prej pregori varovalka kot pa vodnik!

Me pa zanima ali imate v gasilskih vozilih primerno opremo za razsvetljavo?
Po zakonu je delovanje z agregatom za proizvodno električne energije podobno kot delovanje na gradbiščih!
Vsa oprema mora biti z IP kodo vsaj 54! (Kar pomeni da mora oprema zdržati nekaj časa v vlagi)
Varovanje mora biti izvedeno z FID 30mA! ( Da če pride do napake v opremi, naprave izklopi v toku ki je manjši od smrtno nevarnega za človeka) (Primer, če bi gasilec, ki je umrl na intervenciji imel FID 30mA, bi verjetno preživel)
Vodniki morajo biti tipa NYY! (kar pomeni da so primerni za polaganje v zemljo oz. po zemlji)

Malo dregnite zato odgovorne v svojih društvih!
Za pamet pravijo, da je edina stvar, ki je pravično razdeljena na svetu! Vsak zase pravi, da jo imama največ na svetu!

Lep pozdrav Uros
Uporabnikova podoba
uros11
 
Objave: 409
Registriran: 17. junij 2006, 10:03

Odg: ELEKTRO PODALJŠKI

Objava sassko » 8. avgust 2008, 10:44

Pozdravljeni!

Bi še jaz nekaj dodal glede podaljškov.

Uros11 v prvih dveh odstavkih in v zadnjem se popolnoma strinjam s teboj. Moti me edino 3x1,5mm za več kot 16A trajne obremenitve. Nekako velja da se v elektroinštalacijah vodnik preseka 1,5mm uporablja za razsvetljavo varuje ga varovalka 10A, vodnik preseka 2,5mm se uporablja za vtičnice in ostale močnejše porabnike varuje pa ga varovalka 16A.

Na hitro si lahko pomagamo z preprosto tabelo iz katere je razvidno da je trajna obrementev vodnika 1,5mm res 15A ampak nikjer v tej tabeli nisem zasledil dolžino vodnika. Podaljški so lahko dolgi več 10m.

Dopustni trajni tok v A pri temperaturi okolice 30°C

presek dopustni tok
1,5 15,5 A
2,5 19,5 A
4 26 A
6 34 A
10 46 A
16 61 A
25 80 A
35 99 A


Kar se tiče elektroagregatov v vozilih, res so zelo nevarni uros11 ima prav da velja enako kot za gradbišča. Pravilno bi bilo nekako takole v vozilih bi morala biti manjša omarica z FID-om in varovalkami pod njo vtičnice ip 65, zdraven omarice kar je najbolj pomembno pa 10m rumenozelenega vodnika preseka 16mm s ozemljitveno sondo (pocinkana palica) za ozemljitev vozila ob uporabi elektroagregata. Vodnike NYY se uporablja za inštalacije in ne za podaljške ker vodnik NYY je trde izvedbe in ga ni enostavno navit na kolut podaljška.

Za podaljške je priporočljiva uporaba vodnikov s preseki 2,5mm, vzrok je pa v tem da ne poznamo točnega namena kaj bomo na podaljšek priklopili. Vrsta izolacije vodnikov za podaljške naj bo gumi kabel (točne oznake ne vem).

Kar se tiče požarov zaradi kratkih stikov pa je problem v tem da si ljudje sami doma delajo varovalke (saj vemo en dratek je kolko 5 do 7A) pol pa dodajo še dva več da je bolj sigurno in da jo ne bo potrebno nekaj časa menjati. [-X [-X

Kar se tiše večjih porabnikov steklokeramična plošča in pečica pa to preprosto izvedemo takole. Steklokeramično ploščo vežemo na eno varovalko pečico pa na drugo varovalko, torej povlečemo 6 žic do štedilnika po domače.

Velikokrat se pojavljajo tudi problemi ker mislimo da je nula nekako brez veze. 1. kirhofov zakon govori kolikor toka priteče toliko ga odteče ta tok odteče po nuli, zato je potrebno nulo smatrati enako ''kot fazo''. V večini starejših hiš je veliko faz in malo nul. (pri trifaznih porabnikih nula odpade).

Še ena anekdota v štromariji jih je veliko. Enkrat me je klicala neka starejša gospa da je v sobi sesala, kar naenkrat se je iz vtičnice pokadilo in sesalec je prenehal delovati. No ko sem pregledal vtičnico je bil noter napeljan vodnik 0,75mm pač to smo zamejali z vodniki 2,5mm in gospo sem vprašal kdo ji je to napeljal. Seveda mi je gospa povedala ime in glej ga zlomka to je delal izobražen elektroinštalater. Nakar srešam tega mojstra v elektro trgovini in ga malo zaslišujem glede vodnikov 0,75mm. Odgovor me je presenetil: V ste vsi ene mone, tej preseki vodnikov se dvigajo v višave znjimi pa tudi cena. Konec koncev je bila tam vtičnica namenjena za nočno lučko itd.
sassko
 
Objave: 50
Registriran: 22. junij 2005, 11:32
Lokacija: Sezana PGD Povir

Odg: ELEKTRO PODALJŠKI

Objava uros11 » 8. avgust 2008, 17:42

sassko je napisal:Na hitro si lahko pomagamo z preprosto tabelo iz katere je razvidno da je trajna obrementev vodnika 1,5mm res 15A ampak nikjer v tej tabeli nisem zasledil dolžino vodnika. Podaljški so lahko dolgi več 10m.

Dopustni trajni tok v A pri temperaturi okolice 30°C

presek dopustni tok
1,5 15,5 A
2,5 19,5 A
4 26 A
6 34 A
10 46 A
16 61 A
25 80 A
35 99 A


Te podatke ki ste jih napisali veljajo za kable položene v termično izolirano steno! Vendar ponavadi podaljškov ne zapiramo v stene?
So pravilni, vendar sam sem pisal podatke ki veljajo v našem primeru: Za polaganje vodnikov v zemljo ali na zemljo!
Tam pa veljajo drugi faktorji za preračunavanje!
Samo primer:
Kabel 3x1,5 mm2 položen na zemljo zdrži 25A.
Kabel 3x2,5 mm2 pa zdrži 33A.
Dolžina kablea ne igra pri zdržnem toku nobene vloge!
Večja kot je dolžina kabla večji je padec napetosti.

Ostale stvari kot ste jih napisali pa popolnoma držijo. Samo ne vem če imam katero društvo popolno opremo za razsvetljavo in ostalo delo z električno energijo!
Za pamet pravijo, da je edina stvar, ki je pravično razdeljena na svetu! Vsak zase pravi, da jo imama največ na svetu!

Lep pozdrav Uros
Uporabnikova podoba
uros11
 
Objave: 409
Registriran: 17. junij 2006, 10:03

Odg: ELEKTRO PODALJŠKI

Objava -boris- » 31. oktober 2008, 22:26

nekaj bi tle dodal...
kar se tiče el. agregatov v vozilih (ohišje agregata nima stika z zemljo), je bolje da sploh ni ozemljen, kot pa da je slabo ozemljen.
neozemljen el.agregat v vozilu deluje kot "ločilni trafo", kar pomeni da če primete fazni vodnik vas ne bo treslo, pa čeprav ste do kolen vkopani v zemljo
-boris-
 