Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.
Pravila foruma
V tem forumu veljajo splošna pravila foruma, ki jih dobite tukaj
Objave gostov bodo dodane po odobritvi moderatorja.
V tem forumu veljajo splošna pravila foruma, ki jih dobite tukaj
Objave gostov bodo dodane po odobritvi moderatorja.
- Peter
- Upravnik

- Prispevkov: 4829
- Pridružen: 5. Julij 2002, 23:40
- GE: Zabreznica
- Kraj: Breznica
- Kontakt:
Odg: Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.
Priporočila za gasilce
- Priponke
-
- soncne_elektrarne.pdf
- (1.5 MiB) Prenešeno 464 krat
Odg: Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.
Na hitro sem pregledal ta priporočila.
Nekaj malega je napak:
-Elektro distributer ne bo posegal v instalacijo fotovoltajične elektrarne. Pri njih je meja ločilno mesto v merilni omari, kar je za tem jih ne zanima.
- AC in DC stikal ne morejo izklopiti gasilci, saj sistemov ne poznajo in lahko z izklopom naredijo še večjo škodo!
-Izklope (kot vklope) lahko upravlja samo usposobljena oseba (ponavadi posluževalec elektarne)
Verjetno bo morala uprava za zaščito in reševanje dobiti podatke o posluževalcih fotovoltajičnih sistemov in jih
aktivirati kot sedaj lahko aktivira elektrodistributerja. Kar bo zelo težko saj je posluževalcov ogromno.
Kot kaže tudi nemci nimajo pravih odgovorov kako stvar rešiti.
lp
Nekaj malega je napak:
-Elektro distributer ne bo posegal v instalacijo fotovoltajične elektrarne. Pri njih je meja ločilno mesto v merilni omari, kar je za tem jih ne zanima.
- AC in DC stikal ne morejo izklopiti gasilci, saj sistemov ne poznajo in lahko z izklopom naredijo še večjo škodo!
-Izklope (kot vklope) lahko upravlja samo usposobljena oseba (ponavadi posluževalec elektarne)
Verjetno bo morala uprava za zaščito in reševanje dobiti podatke o posluževalcih fotovoltajičnih sistemov in jih
aktivirati kot sedaj lahko aktivira elektrodistributerja. Kar bo zelo težko saj je posluževalcov ogromno.
Kot kaže tudi nemci nimajo pravih odgovorov kako stvar rešiti.
lp
Za pamet pravijo, da je edina stvar, ki je pravično razdeljena na svetu! Vsak zase pravi, da jo imama največ na svetu!
Lep pozdrav Uros
Lep pozdrav Uros
Odg: Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.
Glede na to da je možno gasiti z vodo iz razdalje 10 metrov ali celo bliže (odvisno od napetosti) če uporabljamo razpršen curek ali vodno meglo smo preizkusili nov turbo ročnik bmd.
Na testiranju se je dobro izkazal, sploh ob uporabi H visokotlačne cevi.
Na testiranju se je dobro izkazal, sploh ob uporabi H visokotlačne cevi.
-
Matjaž Zupan
- Prispevkov: 674
- Pridružen: 21. Julij 2003, 20:12
Odg: Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.
Fotovoltaika je relativno nova zadeva, zato še ni enotnega načina izvedbe (z vsemi pripadajočimi varnostnimi elementi, ki seveda stanejo in se jim investitorji izogibajo, če seveda niso zakonsko predpisani), kar pomeni, da gasilci ne morejo nikoli biti prepričani, s čim imajo opravka.
Menim, da bo gasilce s fotovoltaiko treba seznaniti že na tečaju za pridobitev čina Gasilec (vzporedno pa morda še za primer nesreč z električnimi avtomobili, kjer na gasilce prežijo podobne nevarnosti).
Menim, da bo gasilce s fotovoltaiko treba seznaniti že na tečaju za pridobitev čina Gasilec (vzporedno pa morda še za primer nesreč z električnimi avtomobili, kjer na gasilce prežijo podobne nevarnosti).
Odg: Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.
Ja res lep primer, ko ima električna napeljava tri omarice z varovalkami (posledica dograjevanja), s tem, da dveh omaric lastnik ne najde. Zadeva je bila pod kontrolo, gasilo se je okrog iskrečega dela, elektriko je izključil dežurni električar, ko je prispel na kraj.zagii napisal/-a:lep primer! Elektrika vključena vsi vidijo pa noben ne izključi... pa še poklicni Kranjčani so noter.
Zato ne kar klamfat vsepovprek.
Glede dostavljanja požarnih načrtov gasilski enoti pa le to: Ni problema v kraju, kjer je 10 takšnih objektov. Problema pa nastane, kjer je lahko 300 takšnih objektov, intervencija pa se mora že na začetku pravilno odvijat. Bolje bi bilo, da bi bil poleg napisa na objektu: Pozor sončna elektrarna na objektu !!! tudi požarni načrt (tako kot pri prevozih ADR). Seveda pa požarni načrti pri gasilski enoti še vedno morajo biti. Moje razmišljanje...
Odg: Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.
Danes je v SLO moderno govoriti vse vprek o super modernih elektrarnah.
Vedeti morate, da se bodo v kratkem pojavili plačljivi seminarji in delevnice o tem.
Vsi bodo na veliko filozofirali, vendar SOP za gasilce ne bo nihče pripravil.
Naš "gasilček" pa bo kot vedno prepuščen sam sebi. Kje so razna združenja in komisije?
Problem enosmernega toka višjih/visokih napetosti je poznan v SLo že dolgo.
Tudi na delu železniške proge se uporablja že kar nekaj let. Pa še danes ni SOP.
Mislim da je potrebno tisto skico 1/5/5/10 posloveniti in dati gasilcem.
In objaviti na spletu poleg tekmovalnih strani.
Darko
Vedeti morate, da se bodo v kratkem pojavili plačljivi seminarji in delevnice o tem.
Vsi bodo na veliko filozofirali, vendar SOP za gasilce ne bo nihče pripravil.
Naš "gasilček" pa bo kot vedno prepuščen sam sebi. Kje so razna združenja in komisije?
Problem enosmernega toka višjih/visokih napetosti je poznan v SLo že dolgo.
Tudi na delu železniške proge se uporablja že kar nekaj let. Pa še danes ni SOP.
Mislim da je potrebno tisto skico 1/5/5/10 posloveniti in dati gasilcem.
In objaviti na spletu poleg tekmovalnih strani.
Darko
Odg: Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.
Danes je bil pri tedniku prispevek kako gasimo objekte s fotonapetostno elektrarno. Mogoče bojo pa ljudje začeli malo razmišljat kaj in kam dajejo te elektrarne :S
- Oskar
- Naj forumovec 2004

- Prispevkov: 8311
- Pridružen: 8. November 2002, 20:59
- Kraj: Malečnik
- Kontakt:
Odg: Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.
Darko, dobro si to napisal. V moji enoti smo povabili na predavanje gasilca, ki projektrira te sončne elektrarne. Bilo je zelo zanimivo. Izvedeli smo marsikaj novega in mnogo tega nam je sedaj bolj jasno.
Da se moramo sami znajti je že dolgo znano. Na naši GZ vabijo na takšna predavanja načeloma le časnike, mi smo povabili vse operativce. Povabili smo tudi sosednja društva, žal je zatajil sektorski pri obveščanju. Nič hudega, saj so dali prednost nogometu.
na sliki je Tomaž v akciji !
Da se moramo sami znajti je že dolgo znano. Na naši GZ vabijo na takšna predavanja načeloma le časnike, mi smo povabili vse operativce. Povabili smo tudi sosednja društva, žal je zatajil sektorski pri obveščanju. Nič hudega, saj so dali prednost nogometu.
na sliki je Tomaž v akciji !
Pirotehniki so zelo iskani, še posebej ko kaj narobe naredijo !
Odg: Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.
Lahko kdo prilepi to famozno skico ?darko napisal/-a: Mislim da je potrebno tisto skico 1/5/5/10 posloveniti in dati gasilcem.
hvala
lp
Don't raise your voice, Improve your argument!
Odg: Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.
...to že kar nekaj časa obstaja tudi v slovenščini. Gre samo za en del vzet iz internetne strani na GZS.
dodajam še link do vseh uporabnih člankov. Kdor si vzame dobro urco časa, bo zadevo z lahkoto predelal in tudi osvojil
http://www.gasilec.net/operativa/interv ... ektrarnami
pa še direktno do priročnika za gasilce
http://www.gasilec.net/uploads/datoteke ... 2_2011.pdf
tako da nam ni treba odkrivati tople vode
, za vse so na GZS že poskrbeli v sodelovanju z vsemi ostalimi akterji, ki jih stvar zadeva. Priročnik napisan tako, da ga razume vsak, tudi tisti, ki smo z elektriko bolj tako tako. Zelo v redu napisano, razumljivo, popolnoma zadovoljivo. Pa prijetno branje
LP uroš
dodajam še link do vseh uporabnih člankov. Kdor si vzame dobro urco časa, bo zadevo z lahkoto predelal in tudi osvojil
http://www.gasilec.net/operativa/interv ... ektrarnami
pa še direktno do priročnika za gasilce
http://www.gasilec.net/uploads/datoteke ... 2_2011.pdf
tako da nam ni treba odkrivati tople vode
LP uroš
Uroš T.