Notranji napad in gašenje. Kakšna cev, kakšen pretok, ...

Pravila foruma
V tem forumu veljajo splošna pravila foruma, ki jih dobite tukaj

Objave gostov bodo dodane po odobritvi moderatorja.
Uporabniški avatar
Janez Tratnik
moderator
moderator
Prispevkov: 2740
Pridružen: 7. Avgust 2002, 8:47
Kraj: Dobračeva - Žiri
Kontakt:

Notranji napad in gašenje. Kakšna cev, kakšen pretok, ...

Odgovor Napisal/-a Janez Tratnik »

Osnovno vozilo v manjših društvih je ponavadi vozilo z batno črpalko. Tudi v društvih višjih kategorij se zaradi hitrosti in okretnosti uporabljajo takšna vozila na prvih izvozih.
Kakšno je vaše mnenje o tem?

Pojavlja se že tudi nova zadeva za začetne požare z imenom Hi press oz. Hi Cafs. Kaj menite o tej zadevi za uporabo v prvem napadu?

viewtopic.php?t=3814&highlight=mladi%E8
Lep preostanek dneva vam želim.
Janez Tratnik, GSM: 041 587 444.
______________________________________
Slika
Kot gasilec se rodiš in večno ostaneš!
Gasilce rajši pokličite prehitro kot prepozno!
Uporabniški avatar
beatus
Prispevkov: 65
Pridružen: 31. Januar 2005, 18:54
Kontakt:

mnenje

Odgovor Napisal/-a beatus »

Moje mnenje:
odvisno od konfiguracije terena. Št. PGD jev in opremljenosti društev.
Smiselno je da imajo vozila z prvim izvozom s seboj tudi dragoceno vodo.
lp Beatus
_______________________________________
Oprostite toda dovoljeno je misliti!!!!
Uporabniški avatar
Janez Tratnik
moderator
moderator
Prispevkov: 2740
Pridružen: 7. Avgust 2002, 8:47
Kraj: Dobračeva - Žiri
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Janez Tratnik »

Moje mnenje:

Definitivno nimajo cevi z premerom manjšim kot 16 mm in črpalkami s pretoki manjšimi od 150-200 l/min kaj delat pri kakršnemkoli notranjem napadu.
Kaj nas čaka pri notranjem napadu ne vemo nikoli. Kdo bo zagovarjal eventuelne hude posledice, če pride do požarnega preskoka ali podobvno v boste pa samo malo scali po ognju. Kdor je dal čez HF bo že vedel kaj imam v mislih.
Je pa fino na vajah vlečt oni tanek ror po objektu brez truda.

Kar se tiče Hi pressa je zadeva zelo učinkovita pri res začetnih požarih (pozabljena hrana, vozila, manjši smetnjaki). Tudi v višje nadstropje ga lahko nesemo hitro saj ni pretežak. Efekt glede na gabarite je zelo velik prav tako domet pene, ki je kvalitetna.
Lep preostanek dneva vam želim.
Janez Tratnik, GSM: 041 587 444.
______________________________________
Slika
Kot gasilec se rodiš in večno ostaneš!
Gasilce rajši pokličite prehitro kot prepozno!
Uporabniški avatar
Oskar
Naj forumovec 2004
Naj forumovec 2004
Prispevkov: 8311
Pridružen: 8. November 2002, 20:59
Kraj: Malečnik
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Oskar »

Ta prava gasilska

Kdor je že v ognju bil,
kdor je že iz ročnika pil,
mu kdaj je gusto blo,
bo vedno pel si pesem to!

Od viška glava ne bili ,
ne vlači tankih mi cevi!
Na kavču star bi rad umrl,
ne v ognju mlad sam se scvrl!

ON
Zadnjič spremenil Oskar, dne 24. Januar 2007, 13:03, skupaj popravljeno 3 krat.
Pirotehniki so zelo iskani, še posebej ko kaj narobe naredijo !
Uporabniški avatar
tomaz
Prispevkov: 290
Pridružen: 2. Marec 2003, 22:24
Kraj: Kranj

Odgovor Napisal/-a tomaz »

CAFS nima nobene zveze s Hi-pres gasilno napravo. Bistvo Cafsa je, da kompresor ali pa lahko tudi jeklenka pri mini Cafsu, doda zrak v mešanico vode in penila že pred ročnikom, točneje že pred tlačno cevjo in zaradi tega je tudi cev zelo lahka. Pri tem aparatu pa se pena dela na ročniku, klasično. Je pa Hi-press uporaben tudi kot gasilni aparat na vodo. Zrak iz jeklenke se rabi kot potisno sredstvo. Pa še to. Večkratna raba Hi-pressa: ne vem če je možna, mislim na terenu. No lahko je, če imaš poleg rezervno jeklenko. Za vodo predvidevamo da jo imamo.
Uporabniški avatar
tomaz
Prispevkov: 290
Pridružen: 2. Marec 2003, 22:24
Kraj: Kranj

Odgovor Napisal/-a tomaz »

Ja še eno vprašanje se mi odpira glede gašenja s Cafsom. Vendar to bi moral odgovoriti proizvajalec oz. ga preizkusit na Igu, na vročem treningu, ja se javim, za organizacijo (mislim glede zagotovitve Cafsa): Kako deluje Cafs pri preprečevanju nastanka povratnega ognja. No Milan, bi bilo potrebno zadevo preizkusit za temo na Rogli...
Uporabniški avatar
Janez Tratnik
moderator
moderator
Prispevkov: 2740
Pridružen: 7. Avgust 2002, 8:47
Kraj: Dobračeva - Žiri
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Janez Tratnik »

tomaz napisal/-a:CAFS nima nobene zveze s Hi-pres gasilno napravo. Bistvo Cafsa je, da kompresor ali pa lahko tudi jeklenka pri mini Cafsu, doda zrak v mešanico vode in penila že pred ročnikom, točneje že pred tlačno cevjo in zaradi tega je tudi cev zelo lahka. Pri tem aparatu pa se pena dela na ročniku, klasično. Je pa Hi-press uporaben tudi kot gasilni aparat na vodo. Zrak iz jeklenke se rabi kot potisno sredstvo. Pa še to. Večkratna raba Hi-pressa: ne vem če je možna, mislim na terenu. No lahko je, če imaš poleg rezervno jeklenko. Za vodo predvidevamo da jo imamo.
Če primerjava Hi-Press in Hi-Cafs med njima ni nobene razlike. Vse je samo tržna logika z imenom. V oba daš vodo in (ali) kantico penilnega sredstva. Zadeva (pena in voda) se zmeša v posodi pred vstopom v ročnik s stisnjenim zrakom iz jeklenke. In to je potem Cafs (Compressed Air Foam System).
Sistem, ki ga imate v novem Unimogu ali v LJ na pušnikovi cisterni je v grobem (ampak res v grobem) ista zadeva. Voda in pena ter dodamo še stisnjen zrak (iz jeklenke ali kompresorja).

Sicer pa dajmo o CAFS debatirati tule.

viewtopic.php?t=5464&highlight=cafs
Lep preostanek dneva vam želim.
Janez Tratnik, GSM: 041 587 444.
______________________________________
Slika
Kot gasilec se rodiš in večno ostaneš!
Gasilce rajši pokličite prehitro kot prepozno!
Uporabniški avatar
Mitja Gregorič
Naj forumovec 2003
Naj forumovec 2003
Prispevkov: 4959
Pridružen: 23. September 2002, 10:37
Kraj: Volčja Draga
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Mitja Gregorič »

oKI,

cARSKO RESNIČNA!

:twisted:
Operativci - Bratje v ognju,dimu in pepelu

Slika
Slovenski gasilci >KLIKNI< !!!
Uporabniški avatar
MatKme
Prispevkov: 201
Pridružen: 15. Marec 2005, 11:03
Kraj: Celje - Škofja vas

Odgovor Napisal/-a MatKme »

Moje mnenje o ceveh in notenjem napadu in kaj uporablajti je takšno:

Že Oskarjeva pesmica govori da od viška glava ne boli!

Se prvi da še vedno je najboljša klasika (cevi C in Turbo ročnik z nastavljivimi pretoki)

Njabolje je da se uporablja pretok na ročniku 200L/min z tlakom 5 do 6 BAR in seveda C cevi. 8)

Bilo pa je že govora da se z "špičalniki" nič ne naredi! pa tudi kaj bi bilo če bi prišlo do še bolj intenzivnega gorenja mi bi pa pljuvali na ogenj!

:D
Lep pozdrav! Matevž Kmecl
Uporabniški avatar
Denis
Prispevkov: 853
Pridružen: 11. Avgust 2003, 1:12
Kraj: Vrbje - Spodnja savinjska dolina
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Denis »

Klasika še zmerom zakon, c cevi fi 42 z turbomatikom pretok do 200l/min. Glede špičalnika ki je naprimer v GV-V1 smo ga mi probali v našem krematoriju in učinka sploh ni bilo. Smo pa probali tudi hitro napadalno cev fi 25 z rosenbauerjevem nepiro in lahko rečem da je dobro opravil svojo funkcijo.
Za hitre predore, požar kuhinje ( nape ) majhnih prostorov, požar na začetku faze gorenja je seveda potrebno čimprej posredovat in polaganje c voda lahko traja, zato pa pride še kako prav hitro napadalna cev.
Ta hudi PGD VRBJE.
Uporabniški avatar
Skavt
Prispevkov: 476
Pridružen: 17. December 2002, 0:31
Kraj: Nadlesk- Loška dolina
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Skavt »

Minimalni pretok vode za notranje napade je po mojem mnenju 150 l/min. kako ga zagotovimo, je stvar fizike, opreme in trenutne situacije.
Z znanjem raste dvom!
Uporabniški avatar
tomaz
Prispevkov: 290
Pridružen: 2. Marec 2003, 22:24
Kraj: Kranj

Odgovor Napisal/-a tomaz »

Bistvo je v tem, da še vedno nimamo sprejetih Standardnih Operativnih Postopkov, kjer bi morala biti rešena vsa ta vprašanja. Tako pa govorimo nekateri tudi na pamet, pa ne samo o tej zadevi, o mnogih, na žalost
Uporabniški avatar
Milan Dubravac
Gasilci.org
Gasilci.org
Prispevkov: 1865
Pridružen: 10. Julij 2002, 11:54
Kraj: smokuč

Odgovor Napisal/-a Milan Dubravac »

No vidim, da smo izbrali dobro temo za stevčijeve dneve.
Tomaž, sprejel sporočilo in se slišiva, sem govoril tudi že s trgovcem.
Ni ne bližnjice ne široke ceste do znanja (evklid)
LESCE2
Prispevkov: 1009
Pridružen: 28. April 2004, 18:18
Kraj: Lesce-Gorenjska

Odgovor Napisal/-a LESCE2 »

Jaz sem za C cevi. Od viška res glava ne boli. Čeprav si pa upam trditi, da bi si s 25mm VT in pravim ročnikom upal v zaprt prostor. No mi smo na vozilu en pištolni ročnik zamenjali z Leader-jevim Quadrofog-om in sem prepričan, da bi se dalo marsikater notranji požar posekat z njim za šalo. Škoda, ker MArkoŠ ne bo pisal več bi znal tukaj kaj dodati. :oops: :)
tadejS
Prispevkov: 313
Pridružen: 15. Marec 2005, 8:29
Kraj: Knežak

Odgovor Napisal/-a tadejS »

No tudi sam se pridružujem mnenju, da mora biti pretok okrog 150 lit/min. Problemi pa se potem začnejo pri tlaku in premerih cevi. Sploh je problem tam, kot je zadevo odpr Janez T. , kjer nižje katagorizina društva večkrat vgrajujejo batne črpalke s samostojnim motorjem, predvsem mislim da zaradi cene. Po moje potrebuje črpalka s pretokom 150 lit/min, kaj več kot 12 KM samostojni pogonski agregat oz. bi jo bilo potrebno poganjati z motorjem vozilla kot je to pri GVC-jih. Potem pa mislim da se malo spremeni tudi celoten koncept vozil. Za prvo posredovanje bi predlagal srednji tlak in cevi H ali pa VT 25. Da pa bi društva nižjih kategorij vlagala v ostale sisteme za hitro posredovanje pa so po moje bolj sanje kot resničnost.
Odgovori