Požar elektroomarice

Pravila foruma
V tem forumu veljajo splošna pravila foruma, ki jih dobite tukaj

Objave gostov bodo dodane po odobritvi moderatorja.
sassko
Prispevkov: 50
Pridružen: 22. Junij 2005, 11:32
Kraj: Sezana PGD Povir

Odg: Požar elektroomarice

Odgovor Napisal/-a sassko »

Kljub temu da imajo gasilci po zakonu pooblastila za odklop el. energije, le te ne priporočam z nasilnim vstopanjem v TP.

To pa zaradi naslednjih razlogov:

- ob vstopu v TP moraš vedeti kam se obrniti in kje je izvod ki ga je potrebno odklopiti,
- odklop izvoda z ročko, izlapljaš fazo po fazo s tem na 3.f porabnikih lahko povzročiš škodo,
- v novejših TP se izklop izvoda izvaja brez ročke, ker so varovalje na podnožjih in povlečeš ven vse naenkrat,
- nenezadnje pri odklopu nožastih varovalk lahko pride do velikega el. obloka, posledica pa so opekline.
Uporabniški avatar
uros11
Prispevkov: 407
Pridružen: 17. Junij 2006, 10:03

Odg: Požar elektroomarice

Odgovor Napisal/-a uros11 »

sassko napisal/-a:Kljub temu da imajo gasilci po zakonu pooblastila za odklop el. energije, le te ne priporočam z nasilnim vstopanjem v TP.

To pa zaradi naslednjih razlogov:

- ob vstopu v TP moraš vedeti kam se obrniti in kje je izvod ki ga je potrebno odklopiti,
- odklop izvoda z ročko, izlapljaš fazo po fazo s tem na 3.f porabnikih lahko povzročiš škodo,
- v novejših TP se izklop izvoda izvaja brez ročke, ker so varovalje na podnožjih in povlečeš ven vse naenkrat,
- nenezadnje pri odklopu nožastih varovalk lahko pride do velikega el. obloka, posledica pa so opekline.
Kdo govori o TP?

TP se da daljinsko izklopit!
Poglej par postov prej!
Jaz vseskozi govorim o izklopu hišne omarice!
Za pamet pravijo, da je edina stvar, ki je pravično razdeljena na svetu! Vsak zase pravi, da jo imama največ na svetu!

Lep pozdrav Uros
Uporabniški avatar
Oskar
Naj forumovec 2004
Naj forumovec 2004
Prispevkov: 8311
Pridružen: 8. November 2002, 20:59
Kraj: Malečnik
Kontakt:

Odg: Požar elektroomarice

Odgovor Napisal/-a Oskar »

uros11 napisal/-a: Ampak vodja odgovorja tudi za gasilca, ki je šel v prostor
To ne drži povsem. Gasilec- napadalec je v notranjem požaru najprej odgovoren sam zase in za storjene morebitne napake ne more odgovarjat njegov vodja zunaj. Gasilec se pač mora znajti in prilagajat dani situaciji. Če je dobil povelje, da gre v prostor in pogasi nočno omarico, pa je usput naletel na goreč električni štedilnik in ga polil z vodo in se poškodoval, zato ni odgovoren njegov vodja. :wink:
Pirotehniki so zelo iskani, še posebej ko kaj narobe naredijo !
Uporabniški avatar
uros11
Prispevkov: 407
Pridružen: 17. Junij 2006, 10:03

Odg: Požar elektroomarice

Odgovor Napisal/-a uros11 »

Oskar napisal/-a:
uros11 napisal/-a: Ampak vodja odgovorja tudi za gasilca, ki je šel v prostor
To ne drži povsem. Gasilec- napadalec je v notranjem požaru najprej odgovoren sam zase in za storjene morebitne napake ne more odgovarjat njegov vodja zunaj. Gasilec se pač mora znajti in prilagajat dani situaciji. Če je dobil povelje, da gre v prostor in pogasi nočno omarico, pa je usput naletel na goreč električni štedilnik in ga polil z vodo in se poškodoval, zato ni odgovoren njegov vodja. :wink:
Vsaj opozoriti mora napadalca, da še ni izklopljena električna energija. Bolj sem mislil v tej smeri!
Je pa res, da je težko vodja intervencije odgovoren za vse gasilce, saj imamo neposredno postavljene vodje (vodja skupine, vodja enote, itd...)!
Za pamet pravijo, da je edina stvar, ki je pravično razdeljena na svetu! Vsak zase pravi, da jo imama največ na svetu!

Lep pozdrav Uros
Uporabniški avatar
gobi
Prispevkov: 2215
Pridružen: 14. November 2004, 19:04
Kraj: Wajdušna-Ajdovščina-sin burje
Kontakt:

Odg: Požar elektroomarice

Odgovor Napisal/-a gobi »

uros11 napisal/-a:Ročke so ponavadi v omarah, v vsakem društvu pa imamo kakšnega električarja!
tomazrak napisal/-a:Uroš sliši se enostavno ampak koliko društev ima v avtomobilu ročko za izvlek glavnih varovalk iz podnožja?
Pa ne komplicirat z ročkami, uporabite kombinirane klešče (pince) pa je stvar rešena.
Priponke
Ne iskat ročk...
Ne iskat ročk...
LP, Robert Kopatin
Ko gredo drugi ven ,gremo mi noter!
Slika
Uporabniški avatar
tomazrak
Prispevkov: 153
Pridružen: 26. December 2002, 13:53
Kraj: Dolič
Kontakt:

Odg: Požar elektroomarice

Odgovor Napisal/-a tomazrak »

Pri vsem skupaj pa še ne smemo pozabiti dejstva, da če izvlečemo glavne varovalke imamo v omarici še vedno prisotno napetost (prekinemo le odvod od omarice naprej), tako da kakršno koli gašenje okoli omarice je še vedno lahko nevarno gasilcem!
Kar se Janezek nauči to Janez zna!
Uporabniški avatar
Carleone
Prispevkov: 134
Pridružen: 22. December 2004, 17:54

Odg: Požar elektroomarice

Odgovor Napisal/-a Carleone »

sassko napisal/-a:Gašenje s prahom ni priporočljivo zaradi tega, ker povzročiš še večjo škodo na sami elektroopremi...
...
- kot gasilno sredstvo voda...

A z vodo jo pa ne boš naredil? Isti drek!

Sem videl kaj naredi voda v el. omarici. Tista razdelilna letev, ki ti prihrani nekaj dela z mostičenjem varovalk, je bila zalita z vodo, pregorele so 100A varovalke. (slike kasneje) Poleg tega če že gori, je ponavadi zadeva tam končana. Plastika se kaj hitro topi, delno stopljena oprema pa ni uporabna. Dvomim pa, da ste tako hitri, da ujamete ko gori samo ena žička. Poleg tega ko pride do kratkega stika pregorijo varovalke, izklopi se nadtokovno stikalo, ... Ampak PREVIDNOST NI ODVEČ!

Sam bi zahteval dežurnega elektrikarja, od katerega hitrosti ne pričakujte, lotil bi se z CO2, če le nebi bil požar prevelik. Če si pravilno oblečen in gasiš z distanco...
No brain - No tumour
Odgovori